rs485通訊不需要電源線嗎,485通訊需要外接電源嗎
是需要接電源的,因?85通訊只是一種通訊方式中的一種。它是不帶電進行通訊的。所以設備是485方式的通信就必須要接外置電源。不然無法使用設備。
485通訊必須用專用線嗎
RS485現在多采用的是兩線制接線方式,這種接線方式為總線式拓撲結構,在同一總線上最多可以掛接32個節點。
rs485樹形接法
RS485接口的通訊方式可以走M(jìn)odbus-RTU協議,也可以走M(jìn)odbus-TCP/IP協議,工控行業常用的還是RTU協議。
RS232轉RS485接口轉換器需要電源嗎
有不要電源的,就是無源轉換器E485ARS232/RS485無源轉換器也有需要電源的。
485信號線可以使用銅芯線么
RS485是網絡接頭!起到信號轉換的作用,一般來說并不適合用電線.但也要看你用在什么地方比如說我曾經用在考勤機上。
485走線規則
RS-485走線應當盡量遠離高壓電線、日光燈等干擾源,通信線不能與電源線等干擾源避開時通信線應與電源線垂直,不能平行,更不能捆扎在一起。
rs485地線需不需要接
不需要。485通訊本來就不需要接地線,也就是說,因為傳送的是平衡差分信?所以485接口芯片不需要共地,不共地并不直接影響485的抗干擾能力。
485信號線能不能用普通電線代替
無論是特性阻抗,還是衰減值,普通電纜都不能滿足高速、長線的RS485通信要求。擴展:RS-485又名TIA-485-A,ANSI/TIA/EIA-485或TIA/EIA-485。
m-bus總線和485總線區別
沒有其它m-bus總線和485總線區別,只有以下答案。RS-485:為四線制,需要兩根供電線,兩根通訊線,線纜必須使用屏蔽雙絞線,布線為串聯方式,有極性接線。
RS485通訊線用電力線代替會怎么樣
rs485對導線的要求不是很嚴格,只要有足夠的強度并且傳輸距離不超過1km就不會有太大的問題,導線如果很粗反而由于阻抗太低而影響傳輸效果。
網線做RS485線、電源線
不可以,因?85連線容易受到干擾,標準的1對RS-485通訊電纜,特性阻抗為120歐姆,導體為2*24AWG多股絞合鍍錫銅絲,PE絕緣介質。
請問RS485
據我所知485通訊的線是沒有統一定義顏色的,只有正負和GND之分,和RJ45的網線是兩回事。
你用萬用表測直流電電壓,選直流24V就可以,正和GND之間是正電壓。
為何采用485總線通訊時一定要接地線
發生接地故障時外殼與定子繞.這個是為了人身安全,做等電位連接。
485通訊短距離不用屏蔽線可以嗎
不用屏蔽線是可以的,485本身就有很強的屏蔽功能。RS-485通訊電纜在一般場臺采用雙絞線就可以,但在要求比較高的環境下可以采用帶屏蔽層的雙絞電纜。
485和usb接口區別
在現在的設備應用中,這二者應用的設備不同。RS485是屬于遠距離通訊線接口,理論值可以到1200米,USB接口傳輸數據最多也只有15米左右。
485通訊只用2根線可以實現不
是可以實現通信的。采用差分信號。RS485采用兩根通信線,通常用A和B或者D+和D-來表示。
485接口需要12v電源嗎
485接口不需要12V電源的!收發信號是有主站和從站提供電源的。485接口不需要12V電源的!收發信號是有主站和從站提供電源的。
rs485如何確認信號線正負極
信號線?不是電源線,理論上不分+、-如電信電纜,線色按:藍、桔、綠、棕、灰的順序。
rs485四線制怎么接線
四線制信號指的是現場儀表需要接入四根線,儀表接收其中兩根電源線的供電,并在另外兩根信號線上產生0~10V、4~20mA的信號。
RS-485布線規范是怎么樣的
一.現場布線規范RS-485總線由于其成本低廉,設計簡單而得到了廣泛的應用,大量用于安防監控,智能交通,智能樓宇,機房監控,工業自動化等各個領域。
485通訊不穩定怎么解決
解決方法如下每個485設備都要通過一個信號回路連接到地電源線(交直流)不能與RS-485信號線共用同一股多芯電纜通過光耦將信號隔離。
三相電表485通訊線如何連接
RS485通訊的兩種接線方式RS485有兩線制和四線制兩種接線,四線制只能實現點對點的通信方式,現很少采用,現在多采用的是兩線制接線方式。
電子圍欄系統采用RS
在選線材的時候要注意,使用的是線材是RVVP2*1.5mm2線材,也就是要帶屏蔽層,否則會485信號被環境干擾,從而造成設備通訊問題,而且出現問題很難被發現。