485需要屏蔽線嗎,485通訊短距離不用屏蔽線可以嗎
不用屏蔽線是可以的,485本身就有很強的屏蔽功能。RS-485通訊電纜在一般場臺采用雙絞線就可以,但在要求比較高的環境下可以采用帶屏蔽層的雙絞電纜。
485通訊屏蔽層需要接嗎
RS485總線必須要單點可靠接地,不能多點接地。
原因:RS485屏蔽線的屏蔽層不允許多點接地,因為不同的接地點總是不一樣的,各點存在電位差。
485通信能用屏蔽電纜代替嗎
可以啊,485信號線一般情況下都用帶屏蔽的雙絞線,這樣抗干擾能力會很強。
485專用雙絞線在使用時有哪些要注意的
其優點在與兩根線通電時產生的磁場會因為兩根線的纏繞而抵消。所以能起到抗干擾的作用。485通訊一般都用雙絞線。
485是否用屏蔽線
當線纜中間無節點、傳輸速率9600bps時,采用導體為18AWG的RS485專用電纜,最大無中繼通信距離可達1800米。
485線是否有屏蔽層
原則上,485通訊線纜必須有屏蔽層,這個屏蔽層是用來保護485通訊信號的,以免受到外界的電磁干擾。
485總線用什么線
485通訊線纜最好采用屏蔽雙絞線,現在市面上有專用的485通訊線,型號是RⅤⅤSP2。
購買時需要注意以下幾點:第一,絞距最好不超過1.5厘米。
485信號線和電源線的區別
485信號線屬于儀器儀表的一種線也可以說是弱電、儀表信號線,而電源線一般指的電壓等級都比較高,電線的線徑一般都比較粗絕緣要求也比較高。
485走線規則
RS-485走線應當盡量遠離高壓電線、日光燈等干擾源,通信線不能與電源線等干擾源避開時通信線應與電源線垂直,不能平行,更不能捆扎在一起。
光伏逆變器485接口怎樣接
通訊線連接步驟:使用1根雙芯屏蔽電纜作為RS485總線,在起始端串接一個120Ω電阻。
485通訊不接地線有沒有影響
這要具體看,如果現場沒有任何干擾,屏蔽線接不接都可以,一旦現場有干擾最好把屏蔽線接上。
485通訊線可以是平行線嗎
可以是平行線。485信號線可以使用平行線作為布線,也可以使用非屏蔽線作為布線。由于485信號是利用差模傳輸?即由485+與485-的電壓差來作為信號傳輸。
消防報警系統中的485總線是什么意思
回路總線是從系統回路板上引出的負責各個回路的信號線。RS-485總線是采用平衡發送和差分接收,因此具有抑制共模干擾的能力。
485通訊線必須雙絞嗎
布線一定要布多股屏蔽雙絞線。多股是為了備用,屏蔽是為了便于出現特殊情況時調試,雙絞是因為485通訊采用差模通訊原.485+和485-數據線一定要互為雙絞。
485通信電纜國家標準
485通訊線纜需要選擇485專用線纜,必須是帶屏蔽層雙絞線,線徑為1.0mm,盡量要帶鎧甲,推薦藍普ASTP-120Ω(forRS485&CAN)onepair18AWG專用線纜。
485通訊線可以用普通導線嗎
原則是不可以的。485通訊線有以下特殊的技術要求:第一,必須是雙芯屏蔽雙絞線,這是為了提高抗干擾能力。
485點對點通訊怎么接線
共地法:用1條線或者屏蔽線將所有485設備的GND地連接起來,這樣可以避免所有設備之間存在影響通訊的電勢差。
四芯帶屏蔽的線能做485總線嗎
你所說的4芯屏蔽線能不能做485總線線纜,一要看導線是不是雙絞線;二要看線纜的特征阻抗是不是120歐姆。這兩個條件缺一不可。
485信號用什么通信線好
屏蔽雙絞線。線越粗越好,雙絞線絞的越密越好。屏蔽線要看情況。有的時候不接(所謂的浮地)要比接了好。有的時候要單點接地。有的時候要多點接地。
485屏蔽電纜線是幾芯的
485通訊線纜是兩芯的,外面還有一個屏蔽銅網。但不是所有的兩芯屏蔽線都可以當做485通訊線,標準的485通訊線必須滿足以下要求:第一,兩芯線必須是雙絞的。
485總線布線的施工要求是怎樣的
線不可以和電源線一同走線。在實際施工當中,由于走線都是通過管線走的,施工方有的時候為了圖方便,直接將4.485信號線不可以和電源線一同走線。
485遠距離傳輸用什么線最好
需要采用專用的485通訊線纜,或者是can總線線纜。這種線纜是雙芯屏蔽雙絞線,型號是RⅤⅤSP2或RVSP2。采購這種電纜一定要注意三個關鍵:專用、屏蔽和雙絞。
485不接地線是不是抗干擾比較差
485通訊本來就不需要接地線,也就是說,因為傳送的是平衡差分信號,所以485接口芯片不需要共地,不共地并不直接影響485的抗干擾能力。
消防485線是接什么設備
在消防控制室內部,485通信總線用來連接與控制器配套組合的設備,如直啟盤、氣體滅火控制盤。
485雙絞線標準
485線:工業現場設備通訊標準接口,用來傳輸控制信號。使用線材不同網線:必須使用8芯屏蔽線,而且最少有4芯必須接通,而且不能接錯。
485通訊幾種接線方式
485通訊接線方式有兩線制和四線制兩種接線,四線制是全雙工通訊方式,兩線制是半雙工通訊方式。
485線能和強電放一起嗎
按照國家標準的規定,485通訊屬于弱電通訊類電纜,原則上是不允許和照明供電線路及動力電纜放在一起敷射的。