485屏蔽線接232的地,485通訊線怎么接到rs232
485通訊線接到rs232的方式主要應用在控制端設備是RS232C接口,被控制端設備時RS485接口,兩端設備因電氣特性不一,不能直接相通。
232怎么接485
通過轉換器將rs232和rs485相互轉換轉換完畢后,rs485可用屏蔽線或者雙絞線連接最后在看是否要轉換成rs232,連接到設備上。
rs232兼容485么
Rs232不能兼容rs485。首先,是它們的接口不一樣:Rs232端口用了三根線,包括一根發送線,一根接收線和一根地線。
232轉485協議會變嗎
232轉485協議會變的232和485的接口是完全不一樣的,互不兼容,所以不是簡單地調整線序就能相互轉換。
485屏蔽線有三根怎么接
RS485的2線半雙工加上信號地,剛好3線和232轉485連接器485端對應連接就可以了,同名端相連!(485通訊接口一個對通訊接口的硬件描述。
232接口可以控制485嗎
單向傳送時(單工),只接一根線就可以:RS232發送時:Pin3腳接485的B腳;RS485發送時:Pin2腳接485的B腳。
rs485轉rs232接口的接線方法是什么樣的
DATA+接DATA+;DATA-接DATA-就可以了,RS485都是同名相連的。9針接口里只有兩個是有效的,其他的一般為空,9針里中的兩個腳分別為A和B,A對應A。
485的ab線接232接口的哪2個端口
485的ab線不能直接接232接口,兩者電平標準不一樣。
485轉232怎么接線知道的告訴下
RS-232轉485無源轉換器有些稱之為碼轉先仔細看說明書485只有2根線,Data+/AData-/B。
一頭是rs232一頭是485連接線,交叉連接怎么連
1。采用屏蔽雙絞線,有條件可選擇大點的線徑,當然能用多股屏蔽雙絞線更好,萬一有狀況方便調試;2。
一頭是rs232一頭是485聯接線
交叉通常是說2頭都是RS232接口,比如2臺電腦串口直接的連接,就需要交叉一頭是rs232一頭是485的話,RS232這頭,就接RS232接口,通常是DB9吧。
威綸通如何同時進行RS232和485通訊
選擇“所有主題”,在界面右側的“所有主題”內容中,點擊“硬件設置”下的“通訊端口腳位定義”。
關于232信號與485轉換的接線問題
232轉485的轉換器不會是兩頭都是9針的D型口的,你說得232轉485的接頭,可能不是轉換器,一般的轉換器,一頭是9針的D型口,一頭是接線柱,D型口直接接電腦。
232和485能對接嗎
此題的具體的解答步驟如下:由題232和485能對接嗎?首先要對232和485有個基本的了解和熟悉。
485轉232接法
電腦的232轉485,與485轉232接PLC用的是同一種轉換器。如果你將PLC也看著電腦,就好理解了。轉成485后,由于是20臺設備都連在一起,是485網絡方式連接。
rs232轉rs485接線方法哪位知道
如果你的終端設備可以支持RS-485的話,你直接購買一個RS-232轉RS-485的轉換器,把RS-485端按照說明書接終端設備,RS-485只要接兩根線就可以了。
485與232的通訊距離各是多少
RS485是現場總線,可以多從。232非現場總線,只能近距離傳輸一對一聯網。傳輸距離15米以內。RS485距離理論上可以達到1200米,但也跟速度相關。
232通訊能和485通訊通用嗎
RS232跟RS485針腳一樣是不一樣的,RS232標準為9針,而RS485一般為A、B及地共3針。
RS485和RS232接口通信是否正常如何檢測
能正常工作,如通信的就是好。
rs232rs485接線怎么接
通常RS4852線半雙工加上信號地,剛好3線和232轉485連接器485端對應連接就可以了,同名端相連!用雙絞線就可以,如常見的網絡線當然。
232轉485接線該用什么方法
RS232通訊又叫串口通訊方式。是指計算機通過RS232國際標準協議用串口連接線和單臺設備(控制器)進行通訊的方式。
請問rs232地線之間必須接嗎
串口地線是必須接的比如2323線TxRxgnd2線485雖說A+B,但接Gnd有利抑制干擾422也一樣一般建議用雙屏蔽。
485屏蔽線接地怎么接
屏蔽線就是在線的外面有一層銅絲編制的網子,好的128支編織,有的是64支編織或者是一層鋁箔代替,屏蔽就是防止外界干擾信號進入,一般強電用不到屏蔽。
485通信的地線要不要連接上
485通信區別于232通信,485通信線只有A和B,一個發一個收,不需要地線,如果真想接地線,可以在外面接屏蔽層,屏蔽層可以減少減弱干憂信號。
485轉232不用接gnd線
需要接,不接地線不行。之前碰到過一個實際的案例,歐姆龍CP1L的PLC,因為232的串口線上地線沒有接,造成通訊故障,雖然通訊模塊上的指示燈有閃爍。
RS232轉換為RS485的接線方法最好有圖
RS232TORS485連接口電路圖介紹:15PIN公接頭第5腳、第6腳為。
485轉232接口是以什么通訊協議
串口是RS232,如果你的PLC串口通訊協議使用是RS232(串口通訊)就不用轉。如果你的PLC串口通訊協議是基于RS485的(如Modbus)就需要轉換。
請問rs232地線之間必須接嗎
必須接,RS-232(ANSI/EIA-232標準)是一個串行連接標準IBM-PC和兼容機上??捎糜诙喾N用途,如連接鼠標,打印機或調制解調器,而且還可以利用工業儀表。
232轉485用調整線序嗎
232和485的接口是完全不一樣的,互不兼容,所以不是簡單地調整線序就能相互轉換。雖然232和485都是三根線,但232是一發一收一地,而485是一對兒信號加一屏蔽。
RS232和RS485通訊接口有什么區別
RS485接口組成的半雙工網絡,一般是兩線制(以前有四線制接法,只能實現點對點的通信方式,現很少采用),多采用屏蔽雙絞線傳輸。
232和485針腳定義區別
RS232接口有明確的引腳定義,但RS485接口沒有明確使用何種接口器件,所以也就沒有明確的引腳定義。
依米康精密空調485信號線怎么接
直接對接A(A+)、B(B-)、G(GND),但是G請不要接到FG上,請連接到設備的SG、24VG、0V等信號接地線,所有設備、接口的FG只能連接到一起。
485轉232通訊線怎么做
很簡單啊把232串口的7-12V電壓轉換成5V再加個485芯片就OK了市場上現成的很多,如果是你i是偶爾用建議你去買個成品,又不貴我也做過,電路很簡單。